零线接地跳闸的问题
在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地
空气开关跳不跳闸取决于流过
火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过
漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致
漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。
原因:那是工作零线!只能保护地线!
保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
附1,零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
漏电开关出来的零线不能再出现接地现象,否则,会造成漏电开关误认为漏电而跳闸。【零线接地跳闸的问题】
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如
熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过
负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
附2,零线接地为什么会跳闸?
漏电保护是测量火线与零线的零序电流的,如果任何一根线对地有电流,就会导致零序
互感器产生信号。只要有大于30mA时,漏电保护就会执行跳闸动作。
附3,零线接地跳闸怎么办?
问题描述:
前段时间装修房子,用的是临时供电。现在搞好了,供电局把电供上,我家的照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。
经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在要怎么处理才能很好的解决这个问题呀。另外房子装修好了,尽量不要破坏的情况下,还有楼下的供电箱是不能动的)。
零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,(电工天下 www.dgjs123.com)还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)
解答:
在漏保后0线接地也会调闸,你可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了。
附4,怎么让漏保零线接地不跳闸
把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了
漏电保护器跳闸的原理是检测火线和零线的电流是否平衡来实现,如果电器设备漏电而且通过保护地线形成漏电流,那么漏电保护器能检测到出和入的电流大小不等,因此判定漏电存在从而跳闸保护使用者人身安全。
要想漏电保护器不动作有两种方法:1、是电器设备不漏电;2、是保护地线失效或不存在。 第一种是最好的结果了,至于第二种,一旦电器设备漏电,通常电器设备金属外壳都会有电,一旦人接触到外壳人会被电击,当然这种电击滋味不太好受,被电击后漏电保护器正常的话那么他会跳闸,你就没事了。不过这里有个万一,万一哪天漏电保护器不高兴没跳闸,而你没能主动脱离漏电的电器设备外壳,那么你以后就不会来百度和我们聊天了。
你会
接地线,说明你懂这个道理,但你的其他尝试却是不可行的,有点佩服你的想象力,不过还需要多多学习电气方面原理。
接入
二极管就不要想了,不现实,在交流供电里面没有只进不出,一个是输出电压性质会发生改变,第二是漏电还是存在。【零线接地跳闸的问题】
接入
隔离变压器技术上是可行的,但要买等同于你的电锅功率的隔离
变压器的投入的费用,已经可以买几个电锅了。而且变压器转换效率不高,还耗电。