有关中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
低压线路和设备总是对地有泄漏电流的,它经变电所接地极回到变压器中性点,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,这是正常的。
如果此电压达到几十甚至近百伏,它必然由电气故障引起,此电压往往在电气检修时导致事故。
中性线带故障电压的原因是很多的,例如图5所示的架空配电线路中,如果因瓷瓶破损等原因相线碰铁横担而接地,则故障电流Id在配电变压器接地极的接地电阻RB上产生电压降,使中性线上带故障电压Vf =Id.RB。
变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,如图6中变压器高压绕组击穿碰外壳,或高压柜母线因鼠、蛇进入发生接地故障,接地故障电流Id在接地电阻RB上的电压降也同样能使低压中性线上带故障电压,因为在我国变电所中的保护接地和低压侧系统接地是共用一个接地极的。
除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压,它也能给电气检修人员造成伤害。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。