电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
1、负荷集中的三相线路电压损失的计算
线路电压损失▲U=(P*R+Q*X)÷Ue,伏
电压损失百分数▲U%=▲U÷10*Ue,%
式中:Ue为线路额定电压,干伏;
P为线路输送的有功功率,千瓦;
Q为线路输送的无功功率,干乏;
R为线路电阻(欧)R=r0L,其中r0为线路单位长度的电阻(欧/公里),L为线路长度(公里);
X为线路感抗(欧)X= X0L,其中X0为线路单位长度的电抗(欧/公里),对一般架空线路取X0= 0.35~0.4欧/公里。
r0、X0值可以从一般电工手册中查到。
2、低压架空线路电压损失的计算
线路电压损失▲U=M÷C*S或▲U=Ue*▲U%
电压损失百分数▲U%=M÷C*S*100%
式中:M为负荷矩(千瓦*米)M=PL;
C为电压损失计算常数(见下表);
S为导线截面,平方毫米。
3、单相制220伏照明线路电压损失的计算
电压损失百分▲U%=(2*r0*M)*100%=(2*P*L)÷(γ*S*Ue*Ue)*100%
式中:γ为电导率[(米/(欧*平方毫米)],γ=1/ρ,其中ρ为电阻率,(欧*平方毫米)/米;
r0为线路单位长度电阻(欧/公里)r0=1/(γS),其中S为导线截面。