首页 > 用电知识 > 防雷接地

建筑物及电气设备的防雷等级详解

作者:老电工时间:2019-07-16 16:10:16

说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。

建筑物及电气设备的防雷等级

一、建筑物的防雷等级

依据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,建筑物的防雷分为三级:

1、一级防雷建筑:特别重要的建筑、高度超过100m的超高层建筑等。

1)具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、档案馆、大型博展建筑;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通讯枢纽;国宾馆、大型旅游建筑、国际港口客运站等。

2)国家级重点文物保护的建筑物和构筑物。

3)高度超过100m的建筑物。

2、二级防雷建筑:大型建筑、19层以上住宅楼、高度超过50m的其他民用建筑等。

1)重要的或人员密集的大型建筑物。如部、省级办公楼;省级会堂、博展、体育、交通、通讯、广播等建筑;以及大型商店、影剧院等。

2)省级重点文物保护的建筑物和构筑物。

3)层及以上的住宅建筑和高度超过50m~100m的其他民用建筑物。

4)省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。

3、三级防雷建筑:20m以上的民用建筑、雷电活跃地区15m以上的建筑等。

1)当年计算雷击次数大于或等于0.05时(见附录D.2),或通过调查确认需要防雷的建筑物。

2)建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m~50m的建筑物。

3)高度为15m及以上的烟囱、水塔等孤立的建筑物或构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均雷暴日不超过15)其高度可为20m及以上。

4)历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。

5)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电活动频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。

2、电气设备的防雷

防雷可分为:防直击雷、防侧击雷、防雷电波侵入等。

雷电的危害主要包含三层内容,直击雷、感应雷、雷电感应干扰。

相应的防雷措施包含三级。第一级避雷针(线),防止直击雷毁坏建筑物;第二级防雷器,防止感应雷破坏电气设备;第三级设备防雷,防止雷电感应干扰电子设备。第一、二级防雷,大家都熟悉;而第三级防雷,鲜为人知。

第三级设备防雷,用抗电磁干扰器

防止雷电感应干扰,是新的技术领域,叫“电磁兼容”。

可以采用“抗电磁干扰器”。它自身能吸收电磁干扰并转化成热量消耗掉,能独立消除几千伏工业干扰,使智能产品抗扰度达到国际标准最高等级,而且无需接地,从而能彻底拒绝雷电感应干扰。

猜你喜欢:

  • 建筑物防雷电波侵入的措施

    做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。....

  • 建筑物防侧击雷的做法

    夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。....

  • 建筑防雷中消雷装置的作用

    在建筑物防雷的设备中,消雷装置可以将雷电流导入大地,使雷电场减弱,减少雷击事故的发生。来看下建筑防雷中消雷装置,了解下这个防雷装置的具体作用。....

  • 建筑防雷中接地电阻的大小要求

    在对建筑物进行防雷时,对于接地电阻的大小设置,一定要选择好。那么,建筑防雷中接地电阻的大小,以设置为多大为好,电工天下小编带大家来了解下。....

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。....

  • 建筑物防雷中引下线的作用详解

    做好建筑物的防雷工作,预防雷雨季节雷击对建筑的损害,是安全用电的重要一步。这里介绍下建筑物防雷中引下线的作用,接入引下线,为接闪器承受的大电流,提供一个良好的接地通路。....

  • 建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

    在对建筑物进行防雷设计时,会用到接闪器、避雷带与避雷网,电工天下小编介绍下这些防雷装置的作用是什么,以及这些防雷装置的安装与使用方法。....

以上就是建筑物及电气设备的防雷等级的相关知识,希望对大家有所帮助。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读