电缆桥架及机房设备接地要求
1、电缆桥架接地方法,应用不小于2.5平方的铜塑线或4平方的铜编织带作为
接地线,与主体钢筋接地。
3、机房设备采取两种独立的接地方式,工作接地的联合接地。工作接地电阻不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。
电缆桥架接地要求有哪些
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。
桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。电缆桥架及机房设备接地要求
在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。
装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
金属线槽(电缆桥架) 是使电线电缆敷设达到标准化、系列化、通用化的敷设装置。它是由托盘、梯架的直通、弯通、附件, 以及支、吊架等构成,用以支承电线电缆的连续刚性结构系统。其结构类型有梯架、有孔托盘、无孔托盘、组装式托盘。金属线槽实际上是电缆桥架的一种, 属于有盖无孔托盘。电工天下
《验收规范》的相关要求: 金属线槽(电缆桥架)及其支架接地连接可靠, 其全长应不少于2 处与接地(PE) 干线相连接; 非镀锌金属线槽(电缆桥架) 间连接板的两端跨接铜芯接地线, 其最小允许截面应不小于4 mm2; 镀锌线槽(电缆桥架) 间连接板的两端可不跨接接地线, 但连接板两端应不少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。电缆桥架及机房设备接地要求
桥架 和桥架之间用的链接线 一般都不用太粗 2.5 和4.0 就行。
规范依据:
桥架是铁的 桥架之间链接就是为了让让桥架本身可靠 接地 不至于让桥架带电而发生危险 如果发生漏电 桥架经过可靠的于大地相连使电流直接流入大地而不至于让人触电 这个链接线一般是没有功率的 所以 不需要太粗 电梯房都配有
漏电保护器 大功率漏保的漏电分断能力 需要在漏电电流在300MA左右 不像家用的在30MA 时就分断 非常灵敏。
三相大功率的漏保 在300MA漏电不是很灵敏 小电流下 几乎很少分断 即使长期有 300MA的漏电电流也不至于 烧坏链接线 市场上有卖的成品的链接线压鼻都是一套的 直接螺丝压紧即可。