桥架跨接线如何接线,桥架跨接线连接方法

作者:老电工时间:2022-09-19 09:25:20

有关桥架跨接线的连接方法,桥架跨接线如何接线,电缆桥架跨接线的连接示意图,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,跨接线的连接方式及桥架内是否可以接线的问题。

桥架跨接线怎么接

1、连接方法如图:

2、电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。

可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

成品,用起来方便,一般桥架供应商可以提供的,要不就用黄绿双色软线,压线鼻。桥架跨接线的连接方法。

问题1:电线在桥架内是否可以接线?

在桥架里有火、零、地三根线但桥架的两边都需要这路电源,请问我是否可以在桥架里面接个线头分到桥架两边,还是在桥架里边加一个八角盒来分这路电源,这样做合格么?

解答:

不合格,把要接的线引到桥架外边接。

问题2:电缆桥架里电缆线允许接头?

解答:允许有接头,但接头一定要做得规范。接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎。额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量。绝缘阻值不得低于10MΩ。额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ。