检修接地开关与快速接地开关的作用与区别

作者:老电工时间:2021-06-13 08:37:32

有关检修接地开关与快速接地开关的作用,检修接地开关用于断路器检修时两侧接地,快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。

检修接地开关与快速接地开关的作用

检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,二个作用:

1、开合平行架空线路 由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;

2、当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。

断路器和快速接地开关的配合可以从两方面说,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。

1、从跳闸来讲,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧。为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧快速接地开关,以达到快速灭弧的作用。

2、快速接地开关的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。

步骤如下:

(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;

(2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;

(3)装设于故障相的快速接地开关动作接地,潜供电弧熄灭;

(4)快速接地开关断开;

(5)重合闸动作开关重合。