保护接地与保护接零的概念及原理

作者:老电工时间:2021-03-28 08:37:47

有关保护接地保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

保护接地与保护接零

电气设备在使用中,若设备绝缘损坏或击穿而造成外壳带电,人体触及外壳时有触电的可能。

为此,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,使人体免受触电的危害。

一、保护接地的概念及原理

1、保护接地的概念

为保证其正常工作而进行的接地;保护接地是指为保证人身安全,防止人体接触设备外露部分而触电的一种接地形式。

在中性点不接地系统中,设备外露部分(金属外壳或金属构架)必须与大地进行可靠电气连接,即保护接地。

三相发电机或变压器的中性点接地属于工作接地,接地装置由接地体和接地线组成,埋入地下直接与大地接触的金属导体,称为接地体,连接接地体和电气设备接地螺栓的金属导体称为接地线。接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻

2、保护接地的原理

在中性点不接地系统中,设备外壳不接地且意外带电,外壳与大地间存在电压,人体触及外壳,人体将有电容电流流过。这样,人体就遭受触电危害。

如果将外壳接地,人体与接地体相当于电阻并联,流过每一通路的电流值将与其电阻的大小成反比。

人体电阻比接地体电阻大得多,人体电阻通常为600~1000欧,接地电阻通常小于4Q,流过人体的电流很小,这样就完全能保证人体的安全。

保护接地适用于中性点不接地的低压电网。在不接地电网中,由于单相对地电流较小,利用保护接地可使人体避免发生触电事故。但在中性点接地电网中,由于单相对地电流较大,保护

二、保护接零的概念及原理

1、保护接零的概念

保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接,相当于设各外露部分与大地进行了电气连接。

2、保护接零的工作原理

当设备正常工作时,外露部分不带电,人体触及外壳相当于触及零线,无危险,如图(a)所示。(电工技术之家 www.dgjs123.com)采用保护接零时,应注意不宜将保护接地和保护接零混用,而且中性点工作接地必须可靠。

图保护接零工作原理电路

3、重复接地

在电源中性线做了工作接地的系统中,为确保保护接零的可靠,还需相隔一定距离将中性线或接地线重新接地,称为重复接地。

从图 (a)可以看出,一旦中性线断线,设备外露部分带电,人体触及同样会有触电的可能。而在重复接地的系统中,如图 (b)所示,即使出现中性线断线,但外露部分因重复接地而使其对地电压大大下降,对人体的危害也大大下降。不过应尽量避免中性线或接地线出现断线的现象。

三、漏电保护

漏电保护为近年来推广采用的一种新的防止触电的保护装置。在电气设备中发生漏电或接地故障而人体尚未触及时,漏电保护装置已切断电源;在人体已触及带电体时,漏电保护器能在非常短的时间内切断电源,减轻对人体的危害。漏电保护器的种类很多,目前应用较多的是晶体管放大式漏电保护器。