防雷接地小知识:保护接地与接零
来源:电工天下时间:2019-07-02 14:52:04 作者:老电工手机版>>
分享一些防雷接地的小知识,有关保护接地与保护接零的知识,需要接地的电气设备与装置有哪些,保护零线和工作零线应分开敷设的原因是什么,一起来了解下。
防雷接地小知识:保护接地与接零
一、保护接地与保护接零
保护接地就是把电气设备的金属外壳用导线和埋在地中的接地装置联接起来。为保证接地效果,接地电阻小于4欧。采取保护措施后即使外壳因绝缘不好而带电,工作人员碰到外壳就相当于人体与接地电阻并联,而人体的电阻远比接地电阻大。
因此,流过人体的电流极为微小,保证了人身的安全。此种安全措施适用于系统中性点不接地的低压电网中。
保护接零就是在电源中性点接地的三相四线制中,把电气设备的金属外壳与中性线联接起来。此时,如果电气设备的绝缘损害碰壳,由于中线的电阻小,所以短路电流很大,立即使电路中的熔丝烧断,切断电源,从而消除触电危险,此种安全措施用于系统中性点直接接地的低压电网中。
在中性点不接地的三相电源系统中,如果电气设备外壳不接地,当电气设备因绝缘损害而是外壳带电时,人接触设备外壳,则人体流过电容电流,使人体触电。如果使用保护接地把电气设备金属外壳与大地可靠连接,人体电阻远大于接地线电阻,流过人体的电流很小,保证人员安全。
在中性点接地的供电系统中,若电气设备采用保护接地,当发生漏电时,外壳上仍有较高的漏电压,不能保证人员的安全。虽然漏电电流绝大多数从电阻通过,但此时漏电电流闭不接地系统电网要大的多,通过人体的电流仍超过了致命电流。
在中性点直接接地的三相四线制供电系统中,电气设备应采用保护接零方式。因为当某一相接触设备外壳时,故障相通过外壳与零线形成短路,较大的短路电流促使线路上的短路保护装置动作,切除故障相。

二、须接地的电气设备和装置:
1、电机、变压器
2、开关、携带式用电设备的金属外壳
3、电器设备的传动装置
4、互感器的二次绕组
5、配电屏、柜的金属外壳和构架
6、配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和围栏
7、电缆金属接头盒、金属外皮、金属支架
8、配线的金属管
9、架空线路的金属杆塔
为了防止电气设备因绝缘损害而使人身遭受触电危险,在电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为接零保护。在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护。
在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护和接零保护。
保护零线和工作零线应分开敷设:
对于采用一相线、一零线工作的单相负荷,若采用保护接零的方式应注意保护零线和工作零线分开敷设,不能借用工作零线作为保护零线。
绝大多数单相线路在进用户之前,一般都在火线和零线安装保险,万一发生零线保险丝烧断,则火线通过负载和设备的外壳相通,触电危险更大(如图2的错误接法)。

故安全用电有关规范规定:保护零线应从干线零线上不经保险直接引入。

如图3:工作零线与保护零线分开,正常情况下,保护零线上不通过三相不平衡电流或单相负荷电流,因此带电设备外壳就没有电压,工作零线上的电压不会传到保护和带电设备外壳上。
国际电工技术委员会推荐使用的TN-S系统,即三相五线制(三根相线、一根中线和一根保护零线)规定保护线上不设熔断器和开关,以保证保护零线始终是畅通的。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
接地或接零支线不能串联连接的原因

有关接地与接零的小知识,接地或接零支线为什么不能串联连接,一是为了提高可靠性,二是接单相三孔插座时不允许将电源中性线孔与接地线孔串接,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-19 16:45:10





