配电箱中不同路段接地线径的范围

作者:老电工时间:2020-01-30 06:46:57

有关配电箱中不同路段接地线径的范围,包括金属线槽接地、跨接地线,配电箱接地干线,配电箱分支接地线,电缆外皮接地线,以及避雷器前后的接线等。

配电箱中接地线径的范围

1、金属线槽 —— 箱内接地卡子 线径不小于4mm2

2、箱 —— 箱内接地卡子 线径不小了 6mm2

3、电缆接地线 —— 配电箱 线径不小了16mm2

接零系统中考虑到防雷或规范等下列线径的规定。

1、主电缆 —— 避雷器 不小于16?

2、避雷器 ——箱内接地卡子 不小于25?

3、接地卡子 —— 接地端子 不小于16还是25或是35?

正确接地线的范围:

1、金属线槽接地、跨接地线 —— 不小于4平方毫米的软铜线;

2、配电箱接地干线 —— 电源进线16平方毫米及以下,用与电源进线同截面的铜线(不小于6);

3、电源进线16平方毫米以上,用不小于电源进线界面1/2的铜线(不小于16);

4、配电箱分支接地线 —— 分支电源线16平方毫米及以下,用与分支电源线同截面的铜线;

5、分支电源线16平方毫米以上,用不小于分支电源线截面1/2的铜线;

6、电缆外皮接地线 —— 用不小于电缆线芯截面1/2的铜线(不小于6);

7、避雷器前后的接线 —— 不小于16平方毫米铜线;

现在执行的规范是(JGJ16-2008)《民用建筑电气设计规范》。