输电线路避雷线保护角是什么

作者:老电工时间:2016-12-22 08:21:23

有关输电线路避雷线保护角的知识,避雷线的保护范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角表示,护角一般不大于25°,保护角越小,保护越可靠。

一、输电线路避雷线保护角

避雷线的保护范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角表示。保护角一般不大于25°,保护角越小,保护越可靠。

1,500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。

2,220~330kV线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°~30°。

3,ll0kV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基础接地。

二、为什么避雷线保护角越小对导线的屏蔽保护越有效

当保护架空线输电线路的避雷线保护范围采用它的保护角α时,保护角 越小,避雷线对导线的屏蔽保护作用越有效。

避雷针保护角越小,说明避雷针相对高度越高。顶端优势的避雷针更利于高压局部尖端放电。

到底用几根避雷线,由电压等级,雷区活动情况决定,220KV以上因为每相直接的距离较大,所以都采用双避雷线。

三,输电线路中的避雷线和杆塔是相连?

有些是直接相连的,有些不是直接相连的?什么样的情况下相连,什么样的情况下不连,有没有相应的规程规定,还有连与不连的优缺?

解答:

这和使用的避雷线种类及其功能有关。用镀锌钢绞线且只做避雷功能的,是要和杆塔联接的,但不必特别刻意采取什么联接措施,只要挂在线夹上就可以了。

因为无论水泥杆还是铁塔,避雷线的支架都通过杆内的钢筋或塔身与接地装置相联着,避雷线通过线夹、地线支架就与接地装置相联了。

当要用避雷线做载波通信用时,避雷线就要与挂线支架绝缘,要加装有放电间隙的绝缘子。用复合光缆做避雷线的,要按设计要求来做,可能就出现你说的情况。

避雷线要接地,否则在受到雷击时会引起绝缘发生闪络导致线路跳闸。