首页 > 用电知识 > 防雷接地

氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

作者:电工阿杰时间:2022-09-04 07:03:26

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。

一、氧化锌避雷器的优点

1、结构简单,造价低廉,性能稳定。

2、串联火花间隙放电需要一定的延时,氧化锌避雷器没有串联火花间隙,所以氧化锌避雷器的作用之一是改善避雷器在陡波下的保护性能。

3、在雷击过电压下动作后,无工频续流,使通过避雷器的能量大为减少,延长工作寿命。

4、氧化锌阀片通流能力大,提高了避雷器的动作负载能力和电流耐受能力。

5、无串联间隙,可以直接将阀片置于六氟化硫组合电器中或充油设备中。

氧化锌避雷器有上述优点,所以在雷击过电压防护上比磁吹式避雷器更强,主要应用于超高压电网中。

二、管型避雷器的缺点

1、管子容易受潮,可能在工作电压下发生沿面闪络,导致避雷器误动作。防止办法:在使用时串联一个称作外间隙的空气间隙。

2、熄弧下限电流与电弧接触管壁的紧密程度有关,避雷器多次动作,材料气化,内径增大,管壁变薄,不能达到铭牌规定的切断数值,内径增大到原来的120%~125%时便不能再使用。

3、熄弧能力与工频续流的大小有关,续流太大时产气过多,管内气压太高,使管子炸裂;续流太小时产气太少,管内气压太低则不足以熄灭电弧。因此,管式避雷器熄灭电弧续流的能力有一定的范围限制。

4、管型避雷器具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合。

5、管型避雷器动作后产生截波,危及变压器等有线圈设备的绝缘。

6、为了消除振荡引起的过电压,在避雷器的放电回路中串联电阻,电阻越大震荡的可能性越小。但是,雷电电流通过电阻及间隙会产生很高的残压,如果残压大于被保护设备的绝缘强度,就会使该设备击穿损坏。

由于管型避雷器存在以上缺点,所以只能用于保护线路的个别绝缘弱点和变电所的进线段上。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读