首页 > 用电知识 > 防雷接地

阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求

作者:老电工时间:2022-09-18 15:23:29

有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。

一、阀型避雷器的用途

避雷器是电力系统变配电装置、电气线路、用电设备防雷保护中最常用的防雷保护装置,阀型避雷器的主要作用:用来防止雷电波浸入,避雷器与被保护装置并联,当线路上出现雷电波过电压时,通过避雷器对地放电,避免出现电压冲击波,防止被保护设备的绝缘损坏和保证人身安全。

阀型避雷器的上接线端子与被保护的电器设备或线路相连接,下接线端子通过接地装置与大地相连接,当线路上出现危及设备安全的过电压时,他就对地放电,把侵入的直击雷雷电波或感应雷雷电波限制在残压值范围内,从而使变压器及其电器设备的绝缘免受过电压的危害。

二、阀型避雷器的型号

常用型号解释:

FS3-10型主要用于保护10千伏及以下的配电线路或设备,其中F表示阀型避雷器,S表示配电所用,3为设计序号,10表示额定电压为10KV;FZ-10型的火花间隙并联有分路电阻,它的保护性能较好,主要用于保护大中容量的配电装置(如电厂或电站的电气设备)。其中F表示阀型避雷器,Z表示电站用,10表示额定电压为10KV。

三、阀型避雷器的安装要求

1、阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格。

2、阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器顶部接线端子不得受力。

3、阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上加装设阀型避雷器。

4、为防止阀型避雷器正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置应处于跌开式熔断器保护范围之内。

5、阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:16mm2;钢线:25mm2:钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮m4m,避雷器的接地引下线应使用裸导线。

6、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接,室外避雷器接地引下线应与变压器的外壳、二次侧中性点“三位一体”共同接地,其接地电阻不应大于4Ω。

7、线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω,。

8、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读