10KV/0.4KV变电所如何接地?系统接地或保护接地?

作者:老电工时间:2021-01-01 23:22:12

有关10KV/0.4KV变电所的接地问题,10KV/0.4KV变电所接地是系统接地还是保护接地,既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。

10KV/0.4KV变电所接地

10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此,它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。

过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。

这些年来,我国一些大城市10kV网络内配电电缆线路剧增,接地故障电容电流大幅度增加,导致10kV电网接地方式的改变。

有条件的10kV配电变电所已将这两个接地分开设置,使它们在电气上互不影响。

附1,10/0.4kV变电所是什么?

进线电压10kv,通过变压器降压,出线电压为380v的变电所。

附2,变电站接地做法

变电站接地的必要条件

1、提供一个尽可能低的低电阻对地路径(接地电阻),接地电阻越低,雷电流, 浪涌和故障电流就可越安全地消散到大地;过电压值就越低。

2、接地导体应具有良好的防腐能力并能重复通过大的故障电流,接地系统的寿命应不小于地面主要设备的寿命。一般至少要求30年以上寿命。长期、可靠、稳定的接地系统,是维持设备稳定运行、保证设备和人员安全的根本保障。

提示:接地系统长期安全可靠运行的关键在于正确选择合适的接地材料和可靠的连接。

变电站接地方式

1、钢接地体的连接方式;2、铜镀钢接地体的连接方式。