发电厂与变电所怎么防雷,有关发电厂与变电所的防雷措施有哪些,发电厂、变电所的直击雷过电压保护可采用避雷针或避雷线,这里总结了具体的防雷措施及注意事项。
发电厂、变电所的直击雷过电压保护可采用避雷针或避雷线。
>>推荐:变电所如何防雷?变配电所防雷措施?
需要装设直击雷保护装置的设置:
1、屋外配电装五,包括组合导线和母线廊道;
2、烟囱、冷却塔和愉煤系统的高建筑物;
3、油处理室、燃油泵房、露夭油雄及其架空管道、装卸油台、大型变压器修理间、易燃材料仓库等建筑物;
4、乙炔发生站、制氢站、露天氢气罐、氢气嫩储存室.夭然气调压站、天然气架空管道及其露天贮镶;
5、多雷区的列车电站。
发电厂的主厂房(无钢筋的砖木结构主厂房除外)、主控制室和配电装置室一般不装设直击雷保护装置。
为保护其他设备而装设的避雷针,不宜装在独立的主控制室和35千伏及以下的高压屋内配电装置室的顶上。
雷电活动特殊强烈地区的主厂房,主控制室和高压屋内配电装置室宜设直击雷保护装置。
为保护其他设备而在主厂房上装设的避雷针,(www.dgjs123.com 电工天下)应采取加强分流、装设染中接地装置、设备的接地点尽是远离避雷针接地引下线的入地点、避雷针接地引下线尽觉远离电气设备等防止反击的措施,并宜在靠近避雷针的发电机出口处装设一组磁吹避雷器。
峡谷地区的发电厂、变电所宜用避雷线保护。已在相邻高建筑物保护范围内的建筑物或设备,可不装设直击雷保扩装置。
屋顶上的设备金属外壳、电缆金属外皮和建筑物金属构件均应接地。
发电厂、变电所的建构筑物的保护,一般按照建筑物和构筑物防雷的有关规定执行,但有爆炸危险且爆炸后可Re及发电厂、变电所内主设备或严重影响发供电的建构筑物如制氮站、露天氢气贮存、氢气罐储存室、易然油泵房、露天易嫌油贮堆、厂区内的架空易燃油管道、装卸油台和天然气管道以及露天天然气贮罐等),应用独立避雷针保护,并应采取防止感应雷的措施。
避雷针与易燃油贮旅和氢气天然气等罐体及其呼吸阀等之间的空气中距离,避雷针及其接地装置与罐体、罐体的接地装丑和地下管道的地中距离应符合第74条第一、二款的要求。避雷针与呼吸阀的水平距离,不应小于3米,避雷针尖高出呼吸阀,不应小于3米。
避雷针的保护范围边缘高出呼吸阀顶部,不应小于2米。避雷针的接地电阻,不宜超过10欧。
在高土壤电阻率地区,如接地电阻难于降到10欧,允许采用较高的电阻值,但空气中距离和地中距离必须符合第74条的要求。避雷针与5000立方米以上贮罐呼吸阀的水平距离,不应小于5米,避雷针尖高出呼吸阀,不应小于5米。
露天贮稚周围应设闭合环形接地体,接地电阻不应超过30欧,接地点不应少于两处,接地点间距不应大于30米,架空管道每隔20-25米应接地一次,接地电阻不应超过30欧。如金属雄体和管道的壁厚不小于4毫米,并已接地,则可不在避雷针的保护范围内,但易0油和天然气贮罐及其管道应在避雷针的保护范围内。易嫩油贮罐的呼吸阀,易燃油和天然气贮堆的热工测量装置应进行重复接地,即与贮罐的接地体用金属线相连。
所述设施上的直击雷保护装置,包括兼作接闪器的设备金属外壳、电缆金属外皮、建筑物金属构件等,其接地可利用发电厂、变电所的主接地网,但应在直击雷保护装里附近装设集中接地装置。
独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土城电阻率地区,其接地电阻不宜超过10欧。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35千伏及以下设备与主接地网的地下连接点.沿接地体的长度不得小于15米。
独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3米,否则应采取均压措施,或铺设砾石或沥青地面。
千伏及以上的配电装置,一般将避雷针装在配电装置的架构或房顶上,但在土壤电阻率大于1000欧米的地区,宜装设独立避雷针。否则,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘等措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。