有关非直配电机与直配电机的防雷措施,非直配电机与直配电机的防雷区别,总结了直配发电机的防雷保护的四种措施。
我国直馈线的电压等级在35kV及以下,绝大多数在10kV以下,绝缘水平较低。
雷击线路或附近线路的大地产生的直击雷或感应雷都可能沿线路入侵,危及直配发电机的绝缘。
对此,直配发电机的防雷保护有以下几种措施。
1.在发电机母线上装设一组保护旋转电机专用的ZnO避雷器或FCD型磁吹避雷器,这是限制进入发电机绕组的入侵波幅值的一关。
2.发电机母线上加装一组并联电容器,以限制进波陡度和降低感应雷击过电压的作用,为保护发电机的匝间绝缘,入侵陡度必须限制在一定范围内。
3.安插一段电缆,这样可以通过电缆外皮对缆芯的分流,从而限制流入避雷器FCD的冲击电流,达到限制避雷器电压的作用。
但是如果入侵波幅值太大,当电缆前端的管型避雷器动作以后,电缆芯先与外皮短接,电流会直接通过电阻入地,其上压降同时加在芯线和外皮上。
当电缆外皮流过电流时,由于电缆芯线和外皮之间的互感近似等于外皮的自感,因此电缆芯线中被外皮电流感应出来的反电动势阻止流向电机,绝大部分雷电流自外皮流走。
4.在发电机上引出中性点,却对中性点加装一只旋转电机中性点避雷器进行保护。
采用这些措施以后,仍不用完全确保直配电机绝缘安全,国标规定60MW以上的发电机不能与架空线路直接联系,及不能以直配电机的方式运行。
而非直配电机的防雷则不同与直配电机,非直配电机经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。
这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。(www.dgjs123.com 电工技术之家)如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。
如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。
为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,他们同时可以用于限制静电感应过电压。氧化锌避雷器特性测试仪的功能和介绍。
电磁感应分量的大小与变压器高压侧避雷针的特性,进波方式,变压器的变比及接线方式以及电路对振荡的阻尼条件等有关,一般对电机绝缘的危害较小。
运行经验表明,在出现某些不利因素组合的情况下,仍有在电机绕组上出现较高电压的可能。
因为,经变压器送电的特别重要的发电机,在其出现上宜装设一组磁吹避雷器或氧化锌避雷器,以保证安全。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。