避雷引下线工程量计算方法_建筑物避雷引下线计算规则
原文标题:避雷引下线怎么计算,避雷引下线计算规则
1、利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
引下线工程量85×6×2=1020m
2、设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
其工程量计算方法:
⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长
⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处
⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
〔L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处: d=b+c
=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处)
3、建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
4、接地调试工程量计算
根据规范:
a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:
网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50=4.8
本工程接地网可按5个系统计算调试费用。
c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,套用接地装置调试子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用接地极调试子目。