首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地电阻的测量步骤

作者:老电工时间:2020-06-23 09:17:11

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

接地电阻的测量步骤

1、测量前,断开与被保护设备的连接线,探针砸入地面400mm深,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位(即×10档位),调整旋钮应放置在6-7Ω位置。

2、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到×1档位,如偏方向如前,可将档位选择转到0.1档位。

3、当检流表指针归0时逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120r/min,此时接地电阻表指示的电阻值乘以档位的倍率,就是测量接地体的接地电阻值。

4、如果检流表指针缓慢向左偏转,说明调整旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。

5、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时重新检查两插针的设置的地面或各接头。

6、用接地电阻表测量静压桩的接地电阻时,检流表“外在0点处有微小的左右摆动是正的,当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快摇转仪表的摇把,摇把额定转速为120r/min。

接地电阻仪测量怎么用

有关接地电阻测量仪的用法,测量接地电阻前的准备工作与接线方法,摇测方法,选择合适的倍率,读数,接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率,使用接地电阻测量仪的注意事项。

接地线与接地电阻的测量

接地线与接地电阻的测量口诀,如何测量接地线的接线电阻值,测量接地用仪器,型号ZC手摇机,调整度盘指红线,记下电阻来判断,掌握接地线接地电阻口诀的正确使用方法。

接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法

接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读