接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法

来源:电工天下时间:2020-05-08 09:48:24 作者:老电工手机版>>

接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。

接地电阻测量仪的用法

一、用接地电阻测量仪检测的操作步骤

1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 

2、将“倍率标度"置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘"使检流计的指针指于中心线上。

3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘",使指针指于中心线上。

4、如“测量标度盘"的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘"以得到正确的读数。

5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。【接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法】

二、接地电阻测试仪注意事项

1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。

2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。

3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。

4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。

5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。

6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。

7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。

8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。

9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。

10、随时检查仪表的准确性

接地电阻的测量

三、接地电阻的测量方法

接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。

测量方法:

影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。

接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。【接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法】

按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:

(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。

解决方法:取不同的点进行测量,取平均值。

(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。

接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。

测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。

测量仪器:

(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。

(5)在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。

(6)仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

相关文章
  • 冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。

    时间:2022-04-17 09:32:40

  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

    时间:2022-01-25 06:08:04

  • 接地电阻的测量步骤

    接地电阻的测量步骤

    有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-23 09:17:11

  • 接地电阻表的使用方法

    接地电阻表的使用方法

    有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:13:38

  • 接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。

    时间:2020-05-08 10:14:40

  • 接地电阻值超过允许值怎么办?

    接地电阻值超过允许值怎么办?

    接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。

    时间:2020-05-08 10:08:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有