首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

作者:老电工时间:2022-01-25 06:08:04

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

接地电阻读数不准确的排除方法

1、接地电阻测试仪通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时产生相互干扰,由此产生误差。因此,在测量时接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。

2、铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则就会产生测试误差。所以,在检测时要尽量将铁钎打深。

3、被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。

4、接触不良:被测物体生锈或者检测线折断时,检测时会发现时断时通或电阻较大的现象。此时首先要除锈,如果仍不能排除,用万用表的电阻档检查检测线的导通性。

5、检测高层建筑时,使用线过长、过粗,使线阻和感应电压增大而引起测量误差。此时要使用线阻比较低的导线,尽量减小测量误差。

6、当所测位置有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差。此时要打深铁钎,使其和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层,使测量误差减小。

7、当所检测的接地装置和金属管道等金属物体埋地比较复杂时,可能会改变测量仪器各极的电流方向而引起测量不良或不稳。此时要了解接地体和金属管道的布局图,选择影响相对较小的地方进行测量。

8、因地表存在电位差或强大磁场而引起测量不准确。此时尽量远离电位差大的地方或强大磁场的地方,如不可避免,则要相对缩短检测线,减小测量误差。

9、未按说明书操作,仪器有故障未及时维修,仪器不准确或长期没有鉴定等因素,同样会引起测量误差。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读