首页 > 用电知识 > 防雷接地

中性点非有效接地系统的定义与特点

作者:老电工时间:2015-11-07 21:10:20

一、中性点非有效接地系统

中性点非有效接地系统:采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某—相电压发生接地故障时,出于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小很多,所以这种系统也称为小电流接地系统。

二、什么是中性点非有效接地?

从安全运行等多方面的需要,我国电网中发电机、变压器的中性点接地方式有以下三种:
1.直接接地方式,(一般110KV及以上电压级。)
2.非直接接地方式,(如:35KV电压级,中性点一般经消弧线圈接地。)
3.不接地方式,(如:6-10KV电压级。) 非有效接地系统: 中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地统称为中性点非有效接地系统 你“35KV电压互感器,型号为JDJJ1-35,其铭牌上写着(中性点非有效接地)”是为了说明本电压互感器运行在“35KV中性点非有效接地系统”时的相应技术参数。

三、中性点非有效接地系统

中性点非有效接地系统(system with non-effectively earthed neutral),中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地统称为中性点非有效接地系统通常本系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1> 3,零序电阻与正序电抗的比值大于1,R0/X1>1.


定义

由于在中性点非有效接地系统中,发生短路故障时,系统电流回路无法构成,故障电流很小,因此,本系统也可称为小接地电流系统(有时也称中性点非直接接地系统)。

非有效接地系统优缺点

优点:由于在中性点非直接接地系统中发生单相接地时,故障电流很小,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有影响。因此,在一般情况下,允许系统继续运行1-2个小时。保证了供电的可靠性、设备和人身的安全。

缺点:当发生单相接地短路时,其它两相的线电压升高原来的√3倍。对绝缘要求要高些。经济性较差。另外,选线问题也是非直接接地系统所经常研究的课题。

中性点经消弧线圈接地

当中性点不接地发生接地故障,如果故障电流比较大,就会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相对地电压进一步升高,使绝缘遭到破坏,形成两点或多点接地短路,造成停电事故。特别是当环境有可燃气体时,接地点的电弧有可能爆炸。通常,我们利用中性点经过消弧线圈接地,来解决这个问题。

一般来说,工程上多采用过补偿方式。使得系统电流呈感性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读