首页 > 用电知识 > 防雷接地

挂接地线的注意问题

作者:老电工时间:2020-01-30 07:22:10

有关挂接地线的注意问题,挂接地线前必须进行验电,挂接地线应先接接地端,后接导体端,接地线挂好后,还应检查安装是否牢固,装设接地线时,要逐相进行放电,然后挂上。

挂接地线的注意事项

1、挂接地线前必须进行验电。

2、挂接地线应先接接地端,后接导体端。

3、要检查接地线是否断股,夹头有无松动。

4、接地线挂好后,还应检查安装是否牢固。

5、装设接地线时,要逐相进行放电,然后挂上。

附1,挂接地线的问题

为了保证接地线和设备导体之间的接触良好,对室内配电装置来说,应将接地线挂接在断开的刀闸片上(停电侧).接地线的接地端应固定牢固,连接良好,以保证可靠地接地.在配电装置的适当地点,应设置接地网的接头,供临时接地线用。

附2,接地线使用注意事项

挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,是保护作业人员安全的一道屏障,可防止突然来电对人体的伤害。

因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,避免由于接地线原因引起的电气事故。

一、接地线怎么用

(1) 工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

(2) 挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是严重的违章行为。验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

(3) 在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。整理:电工天下

(4) 不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

(5) 要爱护接地线。

接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。

(6) 新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

(7) 按不同电压等级选用对应规格的接地线,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。

(8) 不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10 kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

(9) 严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。

(10) 现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。

(11) 接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

(12) 接地线应存放在干燥的室内,要定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。应重点注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。

二、不同电压等级对应接地线的规格

(1) 据电压等级不同,可分为380V、6KV、10KV和35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV。

(2) 对应接地线规格:162 mm、252 mm、352 mm、502 mm、70 2 mm、952 mm、1202 mm。

(3) 35kV(10kV)集电线路作业应使用JDX-S-35kV(JDX-S-10kV)双簧接地棒,或JDX-L-35kV(JDX-S-10kV)螺旋压紧式接地棒配合组合接地线可靠接地。

(4) 220kV变电站内作业应使用JDX-S-220kV双簧接地棒或JDX-L-220kV螺旋压紧式接地棒配合组合接地线可靠接地。

(5) 变电站内铜铝排母线作业应使用平口螺旋压紧式接地棒配合组合接地线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读