首页 > 用电知识 > 防雷接地

避雷针的制造要求及避雷针的安装规定

作者:老电工时间:2020-02-02 08:02:46

有关避雷针的制造要求及避雷针的安装规定,避雷针制作、安装 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层,焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合相关规定,避雷针的制作与安装、支架安装的要求。

避雷针制造要求及安装规定

避雷针用镀锌管是否可以?

避雷针制作、安装 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。

采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 

焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: 

a、独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 

b、屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。【避雷针的制造要求及避雷针的安装规定】

c、水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管

d、烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 

1、避雷针制作

1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时,预埋好地 脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。

如果针尖采用钢管制作,先将上节钢管一端锯成锯齿形,用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡,然后将另一端与中、下两节找直焊好。

2、避雷针安装

将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆。

3、避雷针支架安装

角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。

各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 【避雷针的制造要求及避雷针的安装规定】

避雷针支架安装的注意事项 

应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位, 用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架,在埋注前应先把洞内用水浇湿。

如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。

避雷针制作与质量问题

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。

应将针体重新调直,符合要求后再安装,独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读