国家标准接地电阻的五个规范

作者:老电工时间:2020-05-08 09:47:24

有关国家标准接地电阻的五个规范,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧等。

国家标准接地电阻的规范要求

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

说明:避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,即可将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起。

避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计