首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

作者:老电工时间:2021-02-26 09:03:31

有关接地的种类,工作接地、保护接地重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

接地的种类

一、工作接地

为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。

中性点运行方式:

1、中性点直接接地电力系统

中性点直接接地电力系统见图1。

图1

1) 正常运行时,中性点无电流通过;

2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。

3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。

适用:110KV及以上电网。

2、中性点不接地电力系统

中性点不接电力系统见图2。

图2 中性点不接电力系统

1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。

2)非故障相的对地电压升为相电压的 倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。来自:电工技术之家

适用:

电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。

3、中性点经消弧线圈接地电力系统

中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。

图3 中性点经消弧线圈接地电力系统

当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。

二、保护接地

1、人体的触电

2、保护接地的作用

若电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图4。

图4 保护接地

3、接地电阻的要求

4、跨步电压

当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。

5、保护接零

中性点直接接地的三相四线制380/220V系统中,常采用保护接零。www.dgjs123.com 保护接零见图5。

图5 保护接零

避免零线断线,采用重复接地。重复接地见图6。

图6 重复接地

保护接地与保护接零的适用范围

1)额定电压为1kV及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。

2)额定电压为1kV以下的低压配电装置中的设备,中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。

三、防雷接地

目的:减小雷电流通过接地装置时的地电位升高。

1、输电线路的防雷接地

高压输电线路在杆塔下都设有接地装置,并通过引线与避雷线相连。

目的:使击中避雷线的雷电流通过较低的接地电阻而进入大地。

2、变电所的防雷接地

一般在避雷针和避雷器下面设接地体;并要求敷设一个统一的接地网

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读