首页 > 用电知识 > 防雷接地

配电装置接地电阻的六个要求

作者:老电工时间:2019-12-07 06:29:42

有关配电装置接地电阻的六个要求,建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网

配电装置接地电阻的要求

一、建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时

接地要求:

1、对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。

电气装置的接地电阻,应符合下式要求:

R≤50/I (12.4.3)

式中 R──考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);

I──单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。

2、低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;

3、向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。

二、向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,应符合以下要求:

1、对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;

2、配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本规范公式(12.4.1─1)的要求且建筑物内采用总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。

三、保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网。

四、保护配电柱上的断路器、负荷开关电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10Ω。

五、TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。

R≤50/Ia (12.4.6-1)

式中 R──考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);

Ia──保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。来自:电工技术之家

当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:

R≤25I△n如 (12.4.6-2)

式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。

IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用单独的接地网接地。

每个接地网的接地电阻应符合下式要求:

R≤50/Id (12.4.7)

式中 R──考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);

Id──相导体和外露可导电部分间第一次短路故障故障电流(A)。

六、建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读