电源防雷器接线图及接线方法
电源防雷器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。
只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电源防雷器。
在TT制式中,当第一级电源防雷器位于
漏电保护器之后,可作上述共模接法。
当第一级电源防雷器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电源保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电源保护器,中性线对保护地线再接一个电源保护器,在IT制式中,电源防雷器只作共模接法。