首页 > 用电知识 > 防雷接地

为何停电检修时要装设接地线?

作者:老电工时间:2020-01-30 17:17:26

有关停电检修时要装设接地线的目的,由实际故障在防护上的各种特点所决定,只装设短路线而不接地,不是接地并三相短路,而是三相分别接地,如何操作,装设接地线为防止检修设备突然来电和感应带电。

停电检修时装设接地线

根据实际故障在防护上的各种特点,以及相关要求来定。

假如只装设短路线而不接地,那么,遇有交叉线路一相断线串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。

假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。

采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作工作负担,因此也是不可取的。

对多种形式接地方式的比较,完全可以说明,只有采用接地并三相短路的措施,才是最安全的。在工作地点两侧装设短路接地线,可以保证工作地点的等地电位,进行安全作业。

装设接地线的目的:防止检修设备突然来电和感应带电。

因此,所有连接在该部分上的电源线路可能送电至该处时,各侧电源进线处原则上都应装设接地线。

这样做接地线虽有部分重复,但在检修处接地网电阻未知(防止偏高或不合格)的情况下,不考虑影响接地效果的诸种因素,可以普遍使用于所有电气设备上装设接地线的工作。

对设备有可能产生感应电压的也应视为电源设备。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读