首页 > 用电知识 > 防雷接地

重复接地点选择_重复接地的接地要求

作者:老电工时间:2021-03-28 08:37:34

有关重复接地地点的选择,以及重复接地的接地要求,中性点接地系统中,重复接地不可缺少,这里总结了重复接地的七项要求,供大家参考。

重复接地的接地要求

在中性点接地系统中,在许多情况下重复接地是不可缺少的。通常,下列地点应重复接地,并应满足对重复接地的要求。

1、中性点直接接地的低压线路、架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿线每隔1公里处,零线应重复接地。

2、大型车间内部应实行环形重复接地,零线与接地装置至少有两点连接;除进线处一点外,对角处最远点也应连接;而且车间周边长度超过400米者,每隔200米应有一点连接。

3、电缆和架空线路在引入车间和建筑物处,若距接地点超过50米,应将零线重复接地,或者在室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连。

4、采用金属管配线时,应将金属管于零线连接后再重复接地。

5、高、低压线路同杆架设时,两端杆上的低压线路的零线应重复接地。

6、无专用零芯线或用金属外皮作为零线的低压电缆,应重复接地。

7、采用塑料管配线时,在管外应敷设截面不小于10平方毫米的钢线与零线连接后,再重复接地。
每一重复接地的接地电阻,一般均不得超过10欧,而电源(变压器)容量在100千伏安以下者,每一重复接地的接地电阻可以不超过30欧,但至少应有三处进行重复接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读