首页 > 用电知识 > 防雷接地

6KV厂用电系统单相接地故障处理方法

作者:老电工时间:2020-08-12 11:47:59

有关6KV厂用电系统单相接地故障处理方法,6KV厂用电系统单相接地的故障现象,6KV厂用电系统单相接地的处理措施,寻找接地点的注意事项,切换绝缘监视电压表,判别该段单相接地的性质和相别。

6KV厂用电系统单相接地故障的处理方法

1) 故障现象

a) 警铃响,接地光字牌亮;

b) 绝缘监视电压三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地; 

c) 若绝缘监视电压不停地摆动,则为间歇性接地; 

d) 机炉可能来电话,报告发现的异常现象。 

2) 处理措施

a) 切换绝缘监视电压表,判别该段单相接地的性质和相别; 

b) 询问机炉有无设备启动或停下,有无设备跳闸及其它异常情况,尽快停用有可疑现象的用电设备; 

c) 利用高压备用厂变倒换厂用电,判别是哪个半段接地,并可判别工作高压厂变是否接地,若判断为工作高压厂变低压侧接地时,应将工作高压厂变停电,由备用高压厂变供电; 

d) 将接地段低压厂变倒至备用电源运行; 

e) 派人检查故障段6KV一次系统,寻找故障点; 

f) 联系机炉倒换备用泵或逐一瞬停选择接地点; 

g) 所有负荷及电源均未接地时,则认为是母线或电压互感器接地,在做好必要的安全措施后,按电压互感器停电操作程序将PT停电测绝缘; 

h) 将接地母线停电检查测绝缘; 

i) 以上寻找接地点的时间不得超过两小时。 

3) 寻找接地点的注意事项 

a) 在进行寻找接地点的倒闸操作中或巡视配电装置时,必须严格执行电业安全工作中的规定,值班人员应穿上绝缘靴,戴上绝缘手套,不得触及设备外壳和接地金属物。

b) 在进行寻找接地点的每一操作项目后,必须注意绝缘监视信号及表计的变化和转移情况。 

c) 在进行寻找接地点的倒闸操作时,应严格遵守倒闸操作的原则,严防非同期并列事故的发生。 

接地段上的设备跳闸后,禁止强送,尽可能避免接地段设备启动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读