首页 > 用电知识 > 防雷接地

防雷接地系统接地线施工规范6条

作者:老电工时间:2019-07-10 05:22:28

有关防雷接地系统中接地线的施工规范,这里总结了六条防雷接地实施中接地线的布线规范,包括接地装置、接地装置、等电位接地端子板、铜质接地线等的施工规范。

防雷接地系统接地线的施工规范

1、接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。

2、接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质地线不应小于50mm2,钢质接地线不应小于80mm2。

3、等电位接地端子板之间采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿管敷设。

4、铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接。

5、接地线与接地体的连接应采用焊接。保护地线与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施。

6、接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读