首页 > 用电知识 > 防雷接地

等电位与接地的有什么区别?

作者:老电工时间:2015-11-26 00:45:57

一、等电位与接地的区别

等电位就是接地,是为了保护安全用电,二者的区别有哪些?

等电位到底是不是接地,和接地的区别是什么?

实际上,等电位和接地都是保证电气安全的措施。我国国家标准过去较多关注的是接地,但是国际电工委员会强调的是等电位连接。等电位连接近几年被我国引入了国家标准之中,两者都同时受到重视强调。

等电位和接地实际上不是一个概念,二者有很大的不同:等电位连接是设备和装置可导电部分的电位基本相等的电气连接,接地是防止接触电压触电的一种防护技术措施。

工程项目中,在防雷实践中通常所做的安全接地其实就是等电位连接,它是以地电位作为基准电位,在等电位连接的概念引入后原来模糊的空间就清晰起来。现在国家标准在建筑上比较强调等电位连接,在弱电安防系统强调二者并重,从实施效果看令人满意。

等电位和接地所用的测试仪器、测试方法、测试数值都不相同,所以二者显然不同。一般接地的规定较为明确,在施行上不容易出现争议,但等电位连接有争议的地方还比较多。在建筑行业安装施工有效的等电位连接方法,德力西认为不能全部套用在弱电安防行业。为什么呢?

原因在于强电施工方法不能用在弱电施工上。强电和弱电保护的对象不同,采用的器件和方法不同,原理和指标参数也不同。太多的不同必然造成设计、施工上的不同。

弱电安防行业必须建立起自已一套经实践证明是可行有效的等电位连接理论和等电位连接的方法,并也采用图册的形式进行发表公布,以指导大家的工作,规范行业的行为。

等电位和接地根本就不是一个概念,二者区别也很明了。

设一个点为基本点,另两个点和它的电势差相等。那另两个点就是等电位

在电力系统中,通常有许多不同型号不同性能的电气设备同时工作。由于这些设备的工作状态不同,当发生故障时,不同的设备,其外露金属部分可能有不同的电位,因此当人体同时接触这些设备时,会产生一定的接触电压,从而造成触电事故。所谓等电位接地,就是用金属导线将上述设备的外露金属部分相互连接在一起,并将它们进行共同接地。这样,当人体同时接触不同的设备时,就不会产生危险电压,即将各设备的电位等电位化了。

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫接地。

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫零线。
接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。

二、等电位和接地线

等电位和接地线是不同概念。
等电位是指电路中的2个或3个以上独立单元线路的低电位端,而且是不相互联系的;接地端是指电路中所有低电位端都要联结一起的。

等电位最后还是要接地吗?

在电路中的2个或以上独立单元线路的低电位(等电位)端分别联结,而且是不相互联系(不互接)的独立地端。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读