变压器避雷针的安装要求
其实避雷针的接地极,和变压器所在的变电站
接地网并不连接在一起,具体距离需要根据具体情况进行计算确定。
避雷针距离变压器的高压套管是越远越好;
其实避雷针的接地极,和变压器所在的
变电站接地网并不连接在一起,具体距离需要根据具体情况进行计算确定;但一般而言,接地极和接地网在地下距离应不小于3米,避雷针和变电设备(变压器)的地上距离应不小于5米。
高压柜的进、出线、
母线侧都可以装避雷器,避雷器为一次元件,而变压器有一次也有二次元件。【
变压器避雷针的安装要求】
如果你指的是一次,那么应该是高压柜出线柜下面的变压器,是二种不同的设备哦,至于装不装那就要看整个系统需不需要。
如果你指的是二次,那么应该是高压柜PT柜上是变压器,系统的二次操作电源为~220V的话,可以装100/220V变压器来提供。
所以高压柜装了避雷器还不要装变压器是没有什么关系的。
避雷针采用的是尖端放电原理,两个带电物体之间的场强,距离最近、距离变化最大的地方场强最大,最容易击穿,放电将在场强最大的地方产生。
据此雷云会先对避雷针放电,并被引入大地,这样就保护了建筑物。
怎么安装避雷针?
避雷针要装在高处,其保护角是固定的,装得越高,保护范围越大,但保护范围越大,雷电绕击比例越高。要查手册计算,安全不够的,就要增加避雷针或避雷线。
避雷针和避雷线都要通过引下线接地,接地引下线可以采用钢筋制作,越长防雷效果越差,必要时,要采用网状引下线,等同把建筑物包裹起来。雷暴严重地区,与引下线平行的电气电缆要穿接地钢管。
接地极要求
接地电阻越低越好,土壤电阻率和地网结构影响很大。地网采用扁钢制作,网状效果最佳,一定要埋在湿润的土壤里,如果只有岩石,要使用化学降阻处理。
避雷针要安装在高压熔断器与变压器之间,防雷接地引下线的时候要用“三位一体”的接线方法,就是避雷器接地引下线,
配电变压器金属外壳与低压侧中心点这三个点连接在一起,然后共同与
接地装置相连接。还有就是多雷区的话,在变压器低压侧出线的地方应该装一组低压避雷器,这个很重要。