首页 > 用电知识 > 防雷接地

电缆线路对接地线怎么安装?

作者:老电工时间:2020-01-30 17:04:57

有关电缆线路对接地线的安装要求,电缆线路对接地线怎么安装,电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接,无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接。

电缆线路接地线的安装

电缆线路对接地线的安装的技术要求:

1、电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。

2、电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。

3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。

4、电缆线路接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。

焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读