架空导线设计安全系数及实际长度计算公式

来源:电工天下时间:2022-09-15 08:04:25 作者:老电工手机版>>

【架空导线设计安全系数及实际长度计算公式】

架空导线的设计与安装是有一定要求的,如何做好架空导线的设计安装工作,考验施工人员的操作水平,电工天下小编整理了架空导线实际长度计算公式,供大家学习参考。

一、架空导线设计安全系数

导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。

地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。

二、架空导线的实际长度计算公式 (相关阅读:架空导线实际长度计算  )

导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按式7.0.3计算(7.0.3)式中:Tmax——导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;Tp——导、地线的拉断力,N;KC——导、地线的设计安全系数。

悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。

架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。

附1,架空线弧垂计算公式

1、基础根开是指基础相临地脚螺栓几何中心之间的距离,它与塔腿主材角钢重心线重合。

2、相临两杆塔中心桩之间的距离称为档距。

3、送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半。

4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距。

5、送电线路中导线在悬点等高的情况下,杆塔的水平档距与垂直档距相等。

6、导线的最低点应力决定以后,为了使悬挂点应力不超过许用应力,档距必须规定一最大值,称为极限档距。

7、代表档距是指一个耐张段中各档距的几何平均档距。

8、杆塔的呼称高是指下层导线横担下平面到地面的高度。

附2,输电线路架空线的下线长度计算方法

输电线路架空线的下线计算方法,最好是工程专业的前辈帮我解答;知道档距,弧垂等计算空中导线长度;

用抛物线近似计算法计算导线下料长度计算方法 L0= L-8*f*f/3L-λ
L0——导线下料长度 f——设计弧垂
λ——金具串的总长度 L——测量跨距

相关文章
  • 导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式

    导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式

    有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。

    时间:2022-08-05 11:56:10

  • 导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

    时间:2020-11-09 10:48:32

  • 导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。

    时间:2020-11-09 10:47:36

  • 导线线管配线怎么选择加工?

    导线线管配线怎么选择加工?

    有关导线线管配线的选择与加工方法,线管配线有明配和暗配两种,线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序,导线管的选择与导线管的加工方法与注意事项。

    时间:2020-02-02 12:54:22

  • 新旧国标照明计算调整对比说明(图文)

    新旧国标照明计算调整对比说明(图文)

    有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。

    时间:2020-01-03 15:31:49

  • 单相交流电功率计算公式,电功率计算公式的表达式

    单相交流电功率计算公式,电功率计算公式的表达式

    本文介绍了单相交流电功率计算公式,如何来计算单相电阻类与单相电机类的电路功率大小,电功率的计算公式比较简单,为方便理解还提供了几个电功率计算公式的表达式,供大家学习参考。

    时间:2019-11-10 07:02:22

  • 如何推导交流电功率的计算公式

    如何推导交流电功率的计算公式

    本文介绍了交流电功率的计算公式,以及电路功率计算的推导方法,计算公式:Pt=i(t)·u(t),它随时间而变,另外还介绍了单相与三相电阻类电功率的计算公式,以及单相与三相电机类电功率的计算公式。

    时间:2019-11-10 07:01:47

  • 增安型电气设备的导线与电缆连接方法

    增安型电气设备的导线与电缆连接

    有关增安型电气设备的导线与电缆连接方法,增安型电气设备的安全性在很大程度上决定于设备运行的温度,在设备使用中增加各种方式的保护控制装置,增安型电气设备的电缆和导线的常用的连接方法。

    时间:2016-10-19 07:59:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有