有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。
1、剥削绝缘工具及用法
(1)单层剥法:一般4mm2以下的单层导线使用剥削钳,在用电工刀时不允许用刀在导线周围转圈切割绝缘层的方法。
(2)斜削法:用电工刀以45°,角倾斜切又绝缘层,当切近线芯对就停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°。左右沿着线芯表面向前头端部推出,把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45°角削断。
2、单芯铜导线的直线连接
(1)绞接法:适用于4mm2及以下的单芯线连接。将两线互相交叉,双手同时把两芯线互绞两圈后,将两个线芯在另一个线芯上缠绕5圈,剪掉余头。
(2)缠绕卷法:分为加辅助线和不加辅助线两种,适用于6mm2及以上的单芯线的直接连接。将两线相互合并,加辅助线后,用绑线在合并部位中间向两端缠绕,其长度为导线直径的10倍,然后将两线芯端头折回,向外单独缠绕5圈,与辅助线捻绞2圈,将余线剪掉。
3、单芯铜线的分支连接
(1)铰接法:适用于4mm2以下的单芯线,用分支线路的导干线上交叉,先打好一个圈节,防止脱落,然后再缠绕5圈。分支线缠绕好后,剪去余线。
(2)缠卷法:适用于6mm2及以上的单芯线的分支连接,将分支线折成90°紧靠干线,其公卷的长度为导线直径的10倍,单圈缠绕5圈后剪断余下线头 。
4、铜导线在连接盒内的连接
(1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。
(2)不同直径的导线接头:独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,先进行涮锡处理,再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,将线端部向粗导线(独根)端缠绕5~7圈,将粗导线端折回压在细线上。