电气工程管内穿线的质量标准
来源:电工天下时间:2022-08-05 12:07:21 作者:老电工手机版>>
在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
穿线质量标准
1、主控项目
(1)三相或单相交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
(2)不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不能穿于同一导管内;同一交流回路的电线,应穿于同一金属导管内,管内电线不能有接头。
检验方法:观察、实测或检查绝缘摇测记录。

2、一般项目
(1) 盒内穿线:盒、箱内清洁无杂物、护口,护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,留有适当的裕量。导线在管内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封良好,导线连接牢固,不伤线芯,搪锡饱满,包扎严密,绝缘良好。
检验方法:观察尺量检查或检查安装记录。

(2)采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择要保持一致,即保护地线(PE)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相—黄色,B相—绿色,C相—红色。
检验方法:观察尺量检查或检查安装记录。
穿线器怎么用

有关穿线器的用法,穿线器是一种不错的电工工具,在穿线时用处非常大,会给穿线工作带来极大的便利,这里总结了穿线器的使用方法,与电工天下小编一起来看下。
线管穿线器穿不过怎么办

有关穿线器的小知识,介绍了电线穿线器的使用方法,以及在线管中穿线时穿线器穿不过的问题的解决方法,有经验的电工师傅在穿线时还是有两下子的,用好穿线器,工时省一半啊。
相关文章管内穿线的注意事项

有关管内穿线的小知识,在钢管内穿线之前,必须检查好各个管口的护口是否齐全,管路较长或转弯较多时,可以往管内吹入适量的滑石粉,管内穿线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 11:53:13
管内穿线时怎么放线及绑扎

有关管线穿线的小知识,管内穿线时怎么放线,怎么进行导线与带线的绑扎,放线前根据施工图确认好导线的规格、型号颜色,导线与带线绑扎时根据导线根数,采取相应的绑扎方法。
时间:2022-08-05 11:50:19
电气工程中管内穿线的工艺流程说明

在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:47:44
电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法

有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
- 上一篇:导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式
- 下一篇:返回列表





