电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
原文标题:什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”?什么是跨步电压?什么是接触电压?
一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差。
在这里,“大地”是指离带电体接地点20m以外的大地而言,就是说,对地电压是带电体与具有零电位的大地之间的电位差。它在数值上等于接地电流与接地电阻的乘积。
当电流通过接地体流入大地时,接地体具有相对来讲最高的电位,也即具有最高对地电压,离开接地体后,各点的对地电压便逐渐下降,直至20m外对地(零电位点)之间的电压降为零。
当设备发生接地故障时,以接地点为中心的大地表面约20m半径的圆形范围内形成了一个电位分布区。
当人体处在这一范围内又同时接触该故障设备的外壳(或架构等)时,人体所承受的电位差称为接触电压(Uf),显然它的大小与设备(或接触设备外壳的人体立足点)离接地点的远近有关,离的越近则接触电压就越小,离得越远便越大,如图1—53所示,在流散电场范围内,人体两脚(或牲畜前后脚)之间所承受的电位差称为跨步电压(Uk),其值随立足点距接地点的远近和跨步的大小而变化,离得越近或跨步越大,跨步电压就越高,反之则越小。
电气设备发生漏电或接地故障时的对地电压