有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度。该制度是保证人身安全和操作正确的重要保证。
①、操作票上的内容
填写操作票的日期、操作票编号、发令人、受令人、发令时间、操作开始时间、操作结束时间、操作任务、操作顺序、操作项目、操作人、监护人及备注等。
②、填写操作票的具体要求
A、变配电所的倒闸操作均应填写操作票。【电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语】
B、填写操作票必须以命令或许可作为依据,命令的形式有书面命令和口头命令。书面命令--工作票;口头命令--可由电气负责人亲自向值班员当面下达,也可以以电话通讯方式下达(需录音);受令人必须将接收的口头命令复诵,确认无误后,将受令时间填入值班记录本;操作票由值班员填写。
C、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改,按操作顺序填写,禁止使用铅笔填写。
D、操作票应先编号,按照编号顺序使用。
③、填写操作票有以下主要项目
a、拉合开关;
b、拉合开关后的检查;
c、拉合刀闸;
d、拉合刀闸后的检查;
e、挂拆地线前进行验电;
f、挂拆接地线;
g、装取保险器(熔断器);
h、检查电源、电压等。
④、操作票填写检查项目内容
A、按技术要求中的操作顺序逐项填写清楚,如:拉开×××,合上×××。
B、应检查临时接地线是否拆除,如:拆除×××处的接地线。
C、若停电,则应检查需要悬挂临时接地线的设备或线路确无电压。
D、某一回路送电前,先检查所有高压断路器(或自动开关)确在断开位置。如:检查×××确在断开位置。
E、拉开的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查实际的断开位置。如:检查×××确在断开位置。
F、合上的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查确实的合闸位置。如:检查×××确在合闸位置。
G、在并列、解列、合环、解环操作时,检查负荷分配情况。
H、电压互感器的隔离开关合闸后,应检查电压指示正确。【电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语】
I、取下或装上某控制回路及电压互感器一、二次侧熔断器,亦需填入操作票。
J、停用或投入继电保护装置以及改变整定值时,应将其内容填入操作票。
K、不需要操作票的操作项目:事故处理、拉合开关的单一操作,拉开接地刀闸或拆除全所仅有的一组接地线。
⑤、操作中发生疑问处理
操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票。
倒闸操作术语
⑴发令人:指发出操作任务或命令的人员,一般均由调度员发令,有时由电气负责人发令。发布的任务或命令可用书面或口头形式,重要的操作并应进行录音。
⑵受令人:指接受操作任务或命令的人员,一般均由值班员受令。受令时应严肃、认真,并应对发令人复诵操作任务或命令,同时将操作票的顺序一并复诵。
⑶监护人:执行工作监护任务的人员,可由值班长或正值班员担任。
⑷操作人:直接进行操作的人员,通常由副值班员担任。
⑸下令时间:即以发令人下达操作任务或命令的时间为依据,填写的时间应准确(到“时”、“分”),由受令人填写。
⑹操作开始时间:即正式开始进行操作的时间(到“时”、“分”),由监护人填写在操作票上。
⑺操作完了(结束)时间:即操作顺序的最后一步完结的时间(到“时”、“分”),亦由监护人负责填写。
⑻操作顺序:按操作的正确顺序进行组合后的总顺序依次填写在操作票上。
⑼操作项目:系操作顺序每一步的具体内容(包括检查、核对以及其它应进行的工作内容)。
⑽拉开:指分断刀开关、隔离开关、负荷开关、断路器、跌开式熔断器等的操作。
⑾分闸位置:即高、低压电器分断操作后,该设备并应处于的一种断路状态。
⑿合上:指闭合刀开关、隔离开关、负荷开关、断路器、跌开式熔断器等的操作。
⒀合闸位置:即高、低压电器闭合操作后,该设备并应处于的一种接通状态。
⒁停用:指继电保护装置或变压器退出运行。操作票中的停用一词常专用于“重合闸装置”等。
⒂投入:与“停用”一词相对应,指继电保护装置或变压器投入运行(如“重合闸装置”,过流、速断保护)。
⒃报数:即数字的读法。下面列出数字的读音(括号内为读音的含义),一般在操作时发令和复诵命令都应采用该读音。通常将0-九读为:零(0)幺(一)、二(二)、三(三)、四(四)、五(五)、六(六)、拐(七)、八(八)、九(九)。
⒄取下:特指熔断器熔丝管摘取下来的操作。也可称此项为“摘下”或“拿下”。
⒅装上:特指熔断器熔丝管装于熔断器的操作。也可称此项为“挂上”或“放上”。
⒆断开:常用于“掉闸压板”和“接线端子”等元件,在操作中需要切断某元件二次回路时,则将该元件断开即可。
⒇接通:与“断开”一词含义相反。
倒闸操作是在遵循科学规律前提下,根据电力系统、供配电系统内各种电气设备的作用、功能而对设备插入或退出运行的操作过程制定的操作程序(顺序)。这种种操作程序,既有科学根据,又符合客观规律,按照这些程序进行倒闸操作,系统就能安全、稳定运行,否则就会违背客观规律,酿成事故。举例:一个供电回路内的隔离开关(又叫隔离刀闸)的作用是在停电后造成明显的断开点,而断路器的作用是断开、合闸负荷电流或切除短路电流。
规定:
1、对已停电的回路的送电操作顺序为:第一步,取掉三相短路接地线,第二步合上断路器前、后两侧的隔离开关,第三步合闸断路器。如果反过来,先合断路器,后合隔离刀闸,由于合闸瞬间有较大的负荷电流,隔离刀闸就会起电弧,造成三相短路,如果第一步不取消短路接地线就送电,同样会酿成三相短路事故。
2、对送停电的回路的停电操作顺序为:第一步,断开断器,第二步,拉开两侧的隔离刀闸,第三步,对已停电线路挂三相短路接地线。若反过来,同样会酿成短路事故。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。