【10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解】
有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。
l0kV及以下杆塔最小线间距离 (单位:m)
注:1. AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m。
10kV线间最小的安全距离是多少?
《电力设施保护条例实施细则》规定【1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施】
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米;1-10千伏 1.5米;35千伏 3.0米;66-10千伏 4.0米;154-220千伏 5.0米;330千伏 6.0米;500千伏 8.5米。
以上数据只可以参考,因为建筑物是固定不动的,但是树木随风摇动,所以1.5米是不够的,加上树木是会生长的,这也是要考虑的问题,所以我个人认为,这个距离要达到5米以上才安全。另外还要定期巡检去除生长过快的树木枝条。
10KV电力线路对地最小安全距离是多少?
根据《 10kV及以下架空配电线路设计技术规程》的规定,导线与地面或水面的距离,不应小于表13.0.2数值。
篇三,10KV对地最小安全距离
架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) :
(在最大计算导线弧垂情况下 )
电压(KV) <1 1~10 35~110,居民区 6.0 6.5 7.5,非居民区 5.0 5.0 6.0,交通困难地区 4.0 4.5 5.0。
注意事项:
1、居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区;
2、非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区;
3、交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。