如何选择架空线路的路径?
正确选择架空线路的路径,可以保证架空输电线路设计的安全可靠性,无论是室内图上选线,还是现场选线,都需要对线路情况作全面细致的调查研究,才能正确地选定线路的路径方案。
【架空线路路径选择原则和技术要求】
路径选择的目的,就是要在线路起止点间选出一个全面符合国家建设各项方针政策的最合理的线路路径。
因此,选线人员在选择线路路径时,应遵循各项方针、政策,对运行安全、经济合理、施工方便等因素进行全面考虑,然后综合比较,选择出一个技术上、经济上合理的线路路径。选线一般分为室内图上选线和现场选线两种情况进行。
1、室内图上选线
图上选线在五万分之一或十万分之一的地图上进行。必要时也可选用比例尺比五万分之一更大的地形图。其步骤如下:
(1)先在图上标出线路起止点、必经点,然后根据收集到的资料,避开一些设施和影响范围,同时考虑地形和交通条件等因素,按照线路路径最短的原则,给出几个方案,经过比较,保留两个较好方案。
(2)根据系统远景规划,计算短路电流,校验对重要电信线路的影响,提出对路径的修正方案或保护措施。
(3)向邻近或交叉跨越设施的有关主管部门征求线路路径的意见,并签定有关协议。签定协议应遵循国家有关法律、法令和有关规程的规定,应本着统筹兼顾互谅互让的精神来进行。
(4)然后还应进行现场踏勘,验证图上方案是否符合实际。有时可不沿全线踏勘,而仅对重点地段如重要跨越,拥挤地段、不良地质地段进行重点踏勘。对协议单位有特殊要求的地段、大跨越地段、地下采空区、建筑物密集预留走廊地段等用仪器初测取得必要的数据。
经过上述各项工作后,再通过技术经济比较,选出一个合理的方案。
2、现场选线
现场选线是把室内的路径在现场落实、移到现场;为定线、定位工作确定线路的最终走向;设立必要的线路走向的临时目标(如转角桩、及线路前后通视用的方向桩等),定出线路中心线的走向,在现场选线过程中,还应顾及到塔位,特别是一些特殊塔位(如转角、跨越点、大跨越等)是否能够成立。
现场选线可以在定线、定位前进行,也可以与定线工作一起进行。
一、架空线路路径选择的原则
(1) 选择线路路径时应遵循我国有关法律和法令。
(2)在可能条件下,应使路径长度最短, 转角少,角度小,特殊跨越少,水文地质条件好,投资少,省材料,施工方便,运行方便,安全可靠。
(3)沿线交通便利,便于施工、运行,但不要因此使线路长度增加较多。
(4)线路应尽可能避开森林、绿化区、果木林、防护林带、公园等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。
(5) 路径选择应尽量避免拆迁,减少拆迁房屋和其它建筑物。
(6) 线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。
(7) 应尽量少占农田,不占良田。
(8) 应避免与同一河流工程设施多次交叉。