电力线路杆塔倒塔的原因分析
来源:电工天下时间:2017-06-06 16:22:02 作者:老电工手机版>>
【电力线路杆塔倒塔的原因分析】
资深电力电工分析电力倒塔的原因,电力线路杆塔倒塔的原因有哪些,有关电力线路杆塔中直线塔与耐张塔的作用,以及发生杆塔倒塔的原因,一起来了解下。
电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔——即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。
好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。【电力线路杆塔倒塔的原因分析】
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。
专业名词:
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。
当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。 电力线路杆塔倒塔的原因分析。
湖南的倒塌线路就是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg。
按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm。导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14×(d/2+b)^2-3.14×(d/2)^2〕×1000×0.9
是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。
耐张塔正常设计时应承受的张力G是:
2.551×1000米×4根子导线×3相=30.612吨。取平均水平档距1000米(多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米)
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。
耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。
而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。
当冰厚为100mm时,y2=35.839
G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。
可见:
50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。
100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。
虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。
在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元。另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。
另外,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰,而且在设计时冰厚就取得大,般在30mm左右。而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。不倒塔才不正常。说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。
相关文章10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。
时间:2022-09-14 18:49:20
杆塔尺寸的确定方法_杆塔外形尺寸的要求

【杆塔尺寸的确定方法_杆塔外形尺寸的要求】杆塔有许多种,杆塔作为线路的支架,在线路的整个过程中有重要作用,如何确定杆塔尺寸,杆塔的外形尺寸应该满足几个方面的要求。
时间:2020-02-11 14:45:55
输电杆塔高低不同的原因,影响输电杆塔选型的因素

【输电杆塔高低不同的原因,影响输电杆塔选型的因素】有电工朋友咨询:输电杆塔高低不同的原因是什么,输电杆塔为什么长得不一样?一般电压等级越高,上下导线垂直距离就越...
时间:2020-01-07 10:04:36
电力系统图纸审图通病及电气平面图审图通病

电力系统图纸审图通病及电气平面图审图通病(图文)一、电力系统图纸审图通病:1.电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。 2.每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段
时间:2017-08-17 09:23:15
电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类

【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能
时间:2017-06-06 16:10:01
8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用

【8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用】在配电线路中的接线有哪些类型,配电线路接线有普通拉线,人字拉线两侧拉线,四方拉线及水平拉线等,不同的拉线类型,有不同的
时间:2017-06-06 15:59:46
电力线路检修维护施工工具清单

【电力线路检修维护施工工具清单】电力线路施工工具清单,电工作为电力行业不可缺少的工种之一,在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。
时间:2017-06-06 15:23:57
变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施

有关变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施,变电设备引起的故障,变压器绝缘性能下降、气体压力升高,供电线路引发的事故,变压器中性点接地断线,控制电路和控制设备引起的故障。
时间:2016-10-23 12:16:29
- 上一篇:强电弱电交叉问题的处理方法
- 下一篇:8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用