在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
1、管内穿绝缘导线安装施工工艺流程
2、选择导线
(1)根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。
(2)相线、零线及保护地线的颜色做好区分,用绿黄双色线做保护地线,淡蓝色为工作零线,黄、绿、红色为相线。
(3)穿在管内绝缘导线的额定电压不能低于450V。
3、扫管
(1)清扫管路的目的:清除管路中的灰尘、泥水浮锈等杂物。
(2)清扫管路的方法:将布条两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。
4、穿带线
(1)穿带线的同时,检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。
(2)穿带线的方法:
a.带线一般采用Φ1.2~2.0mm的铁丝或钢丝,先将铁丝的一端弯成不封口圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,管路的两端均应留有100~150mm的余量。
b.在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线穿好。
c.穿带线受阻时,用两根铁丝分别在两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。