有关导线长度与线径大小及阻抗值对照表,导线长度与线径大小会生成阻抗,影响电源的输出特性,导线线径大小与阻抗的对应关系,电位差大于0.5V时,可将线径加粗1倍或2倍甚至3倍。
导线长度与线径大小会生成阻抗,影响电源的输出特性;在输出端子上所量测出来的电压不同于负载上的电压,一般而言,这个电位差不得大于0.5V。
备注:当电位差大于0.5V时,可将线径加粗1倍或2倍甚至3倍。
线径(大约值) | 阻抗 mΩ/M(at 20oC) |
0.5mm2 | 52.8 |
0.75mm2 | 33.5 |
1.0mm2 | 20.96 |
1.5mm2 | 13.19 |
2.5mm2 | 8.30 |
4mm2 | 5.22 |
6mm2 | 3.277 |