根据用电设备功率的大小,通过公式计算出需要的线径大小,这是选择多大截面导线时的常用方法,以功率2500W为例,选择多大截面的导线才合适,一起来看下。
1、计算电流
|=P/u,电流I=功率除电压,2500÷220=11,36A,1平方毫米铜线安全载流量6A,电流11.36÷6=1.89平方毫米铜线。
理论计算结果:选线径1.89铜线,实际选2.5mm2铜线。
2、选择线径
如果是2500瓦,相电压380供电,应选择多大的线径,通过如下计算公式求得:
2500÷380=6.57A,6.57÷6=1.059mm2铜线,理论计算380V三相供电2500w选1.059,实际380V供电可选2mm的铜线。
3、选线经验
220供电线径选2.5铜线,380V供电,选2平方毫米铜线。
附,根据功率或者电流选择导线横截面积。
导线有铝芯、铜芯两种。根据功率、工作电压计算工作电流,根据工作电流选择导线横截面积。
估算导线载流量口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜材升级算。
解释:
1、10mm2以下的铝导线载流量,按5A/平方毫米计算;
2、100mm2以上的铝导线载流量,按2A/平方毫米计算;
3、25mm2的铝导线载流量,按4A/平方毫米计算;
4、35mm2的铝导线载流量,按3A/平方毫米计算;
5、70mm2、95mm2的铝导线载流量,按2.5A/平方毫米计算;
"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
以上就是功率2500W选多大截面导线的方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。