有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。
1、室形指数
不再只是长宽高定义,而是用面积和高度。意味着:各种圆的、方的、异形的房间形状都适用。
2、增加2lx的照度标准等级,与防火规范相适应。
3、增加“作业面背景区域一般照明的照度不宜低于作业面邻近周围照度的1/3”。以普通办公室为例,那就是:作业面300lx,邻近区200lx,背景区75lx。
4、照度均匀度要求降低。之前要求0.7的,现在普遍降到0.6。
5、为减少眩光,增加了“墙面的平均照度不宜低于50lx,天花的平均照度不宜低于30lx。”
6、照度标准值的规定里,更改了一些建筑的称谓。增加了部分建筑类型,例如:职工宿舍、老年住宅、酒店式公寓、科技馆、美术馆、金融建筑等。
7、车库照度标准降低:住宅30lx,公共50lx,不分车位车道。
8、应急照明标准调整和细化。
9、照明功率密度值的说法改成“照明功率密度限值”。
10、部分建筑的功率密度限值改成了非强制条文。
11、LPD限值普遍降低15%~30%,对节能要求更高。
12、明确了暗槽灯属于装饰性照明,可以50%功率计入LPD。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。