架空导线实际长度如何计算?
作者:老电工时间:2016-09-09 19:07:12
架空导线实际长度如何计算?
导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。
地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。
导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按式7.0.3计算(7.0.3)式中:Tmax——导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;Tp——导、地线的拉断力,N;KC——导、地线的设计安全系数。
悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。
架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。
在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。
附1,计算架空线长度
在图纸上 知道了最大弧垂和直线段的长度 怎么计算架空线路的具体长度。
直线段的长度即档距,用m表示,当档距m不太大时,可用下式近似求出架空线路的长度。
L=m+(8f??/3m)
L——架空线路的长度
m——档距(直线段的长度)
f——最大弧垂
附2,架空导线长度计算公式
架空导线长度计算公式
附3,10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式
10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。