有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。
问题:10KV架空线路,长4。5KM,线材LGJ185,设计容量7990KVA,如何计算线损?供电局按8.15%计算合理吗?
解答:
这条线路的理论线损在6%多,所谓理论线损是指线路为全新,且运行环境较好。但是实际条件下会有发热等各种影响,所以实际线路线损率在8.15%是合理的。
这么大容量,且这么远的线路,建议采取35kv供电更好。
线损很难计算,但是,是可以计量的,因为线损主要是根据用户的用电量来计算的:
设:线路电阻为R,线损为P1,V1为线路电压降,用户电阻为r,电源内阻为r1,电源电压为V,电路内内的电流为I,用电时间为T,则:P1=R*V*V*T/(R+r+r1)/(R+r+r1)
V1=R*V*(R+r+r1)为线路电压降,即线路分压值,I=V/(R+r+r1)为线路电流
追问:内阻很难确定,可否详细介绍下。(架空线路线损计算方法)
追答:
电源内阻很难确定,电源内阻指变压器与发电机的绕组电阻,主要是根据用户的用电量来确定计算可以忽略不计。
附1,关于低压配电线路线损的计算和公式?
大约1KM 380V低压3相4线低压线路,导线采用95裸铝线,现3相电流为128A,60A,80A,我想知道我们这个线路如长期运行,全年线损为多少?如何计算?
资料:
电力网电能损耗简称线损率。
线损可分为固定损耗、可变损耗、其他损耗三部分。
固定损耗:及设备只要带有电压,就要消耗电能,就会有损失。(电工天下 www.dgjs123.com)固定损耗与通过设备的电流或功率大小没有关系,不会随着负荷的大小而变化,所以叫空载损耗(铁耗)。它主要包括变压器、调相机、电抗器、消弧线圈等设备的铁耗
可变损耗:随着负荷的大小而变化,与电流的平方成正比。所以也叫做可变损失或短路损失(铜耗)。主要包括变压器的同好;调相机、调压器、电抗器、互感器、消弧线圈等设备的铜耗;输、配电线路的铜耗等。
其他损耗:指电能在输电、变电、配电、用电等过程中的一些不明损失,以及在供用电过程中的炮、冒、滴、漏等造成的损失,统称为不明损失或管理损失。主要包括计量装置本身的综合误差、计量装置故障;营业工作中的漏抄、漏计、错算等;
10KV线路线损是指线路上损耗的功率,计算公式P0=I^2 * R * 3 (W)
I 线路电流( A);R 线路电阻(欧姆/相);3 三相。