电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

来源:电工天下时间:2021-03-18 05:49:30 作者:老电工手机版>>

有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

电网线损的定义及分类

电网线损

一、线损的定义及分类

供电企业在电能的输送、分配以及管理等环节中所造成的损失统一称为线损。

线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,同时,如何做到降低损耗是供电企业的一项重要任务,降损的程度直接关系到企业的经济效益。

供电企业要发展,就必须依靠科技手段,加强线损管理,同时积极实施降损措施,从而真正的实现节能降耗,提高企业经济效益的目的。

二、目前线损管理存在的困难和问题

1、线损波动较大,管理能力不强

变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;关口电量缺少必要的数据而出现估抄现象;售电电量与关口电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,由于负荷的快速增长,造成了滞留电量的增加。

2、网架基础结构薄弱,自动化水平还不高。(电网线损的定义及分类)

变电站10千伏出线建设相对滞后,配网运行不经济;一些高损耗变压器还在运行;部分线路老化严重现象;配电变压器容量与实际用电负荷不匹配,配变负荷没有在经济运行区间;一些配变三相负荷不平衡,中性点发生偏移;配网自动化水平还不高。

3、无功补偿容量不足。

由于家用电器增长速度较快,配网的无功补偿设备容量不足,导致了线损率的升高,电压质量也难以满足用户的要求。

三、降损节能的技术措施

在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要。

1.降低电力网的线损。分流负荷,降低线路的电流密度,利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。

2.调整负荷中心,优化电网结构。针对10kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。

3.改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。

4.更新高损主变,使用节能型主变。主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行。

5.有载调压的主变,要适时调整电压,使电压经常保持在合格的范围内。

配电变压器的损耗对线损的影响起着举足轻重的作用。电网线损的定义及分类

在网中造成配变不经济运行的主要原因是产品型号,容量选择不合适,安装位置不恰当;运行因素如用电负荷存在季节性强,峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,管理不善等。

合理选型和调整配变容量,提高配变平均负荷率是配电网络降损工作的重点内容。

6.减少变压器轻载、空载和过载的机率。

合理选择配电变压器的容量和安装位置,调整公用变压器三相负荷,尽量采用三相平衡送电,对于三相四线制低压供电线路,变压器出口处不平衡度应不大于10%.业扩报装宜统一受理,重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。进一步加大降损后评估工作的力度。

7.加快配电系统自动化建设,提高城网科技含量配网自动化不仅能有效地减少停电,提高供电服务质量,更重要的是可以减少线路冗余容量,减少线路的投资。

8.采用无功功率补偿设备提高功率因数

在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功。

9.合理安排设备检修,搞好输、配电线路维护要尽可能做到供、用电设备同时检修试验,以减少停电时间和次数。

搞好输、配电线路维护管理工作,减少泄漏电,主要是清扫、更换不合格的绝缘子,修剪树枝,经常测量接头电阻,发现问题及时检修。对线路消缺等工作,要尽可能采用带电作业,控制停电作业。

10.推广现代化手段,加快电量远传工作积极推广配网线路、大客户在线监测系统、集中抄表系统、负荷管理在线检测和用电信息发布等先进的现代化技术,进一步完善负荷管理远程工作站使用功能。电量数据是线损工作统计基础,数据的远传是提高线损管理水平、实现线损管理的可控、在控的前提。

要结合预试检修停电,安排好变电站电量远传系统建设工作,(电工天下 www.dgjs123.com)同时加强电量远传系统主站功能的开发利用,使其在系统功能上切实具备线损实时分析的功能。逐步实现变电站电量远传、负控系统和电厂电量远传等系统的信息共享,充分利用已有的数据信息资源,提高线损管理的科技水平。

四、降损节能管理措施

1、要积极开展线损分台区管理工作。

贯彻执行“统计清楚、分析透彻、重点突破、综合治理”的线损管理总体工作方针,梳理线损管理流程,制定相关制度及细则,同时要加强对规章制度的理解及执行力。

积极转变观念,加强分台区管理,将责任细化落实到具体人员,努力做到线损管理每项工作有明确分工,每项小指标有明确的责任单位。通过分台区管理,掌握低压损失电量的根源,更加有针对性的安排降损计划,逐步推行台区考核表计自动抄录,提高供电量数据同时率,减少低压线损率波动。

2、加强线损预测分析和理论计算工作。

对重点线路和异常线路进行剖析,对发现的问题,要及时采取有效措施。加强线损上报、录入数据的管理,保证数据准确、及时,确保线损率指标完成。

认真做好理论线损计算工作,充分掌握电网运行的损耗情况,提早准备,对线路变更情况及参数及时进行修正,并对低压配电线损进行实测分析,明确降损主攻方向,为制定降损方案和年度降损计划提供依据。

3、加强计量管理和计量装置的投入,提高精度,保证计量准确性,对国家已明令淘汰的电能表全部更换;对低压电流互感器由0.5级更换为0.2级。做到定期轮校电能表。

电网的经济运行是降低供电成本的有效途径。电网降损管理工作除了采取各种技术措施和管理措施外,还需要根据电网实际需要,选择适合本地电网的降损措施,以取得更高的社会效益和经济效益。

相关文章
  • 线损管理分级、分压、分线与分台是什么

    线损管理分级、分压、分线与分台是什么

    有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。

    时间:2021-08-06 05:13:20

  • 如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。

    时间:2021-08-06 05:13:07

  • 低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

    时间:2021-08-06 05:13:05

  • 35kv线路线损计算公式

    35kv线路线损计算公式

    有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

    时间:2021-03-27 07:25:40

  • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

    如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

    有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

    时间:2021-03-27 07:25:38

  • 供电所线损管理与节能降损的措施

    供电所线损管理与节能降损的措施

    供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。

    时间:2021-03-18 05:49:29

  • 线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

    线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

    有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。

    时间:2020-05-25 14:17:42

  • 架空线路线损计算公式及要求

    架空线路线损计算公式及要求

    有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。

    时间:2020-05-25 14:14:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有