有关线损的计算方法,线损计算公式,所谓线损就是电阻消耗的电压或电能,电流越大,电压损失越多,电能损失越大,利用线损计算公式求电压与电能损失的例子。
线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积与长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,比如用电:
电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧。
通过5KW三相负荷时,电流约为9A,电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V,电量损失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方),一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度。
通过10KW三相负荷时,电流约为18A,电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V,电量损失P=I2R=18X18X0.4=130W,一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度。
通过20KW三相负荷时,电流约为36A,电压损失U损=IR=36X0.4=14.4V,电量损失P=I2R=36X36X0.4=518.4W,一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度。
说明:电度数的增加 线损也随之增加,负荷越大,损失越大。电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。
5000度的线损是400度,10000度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。
作为用户,要减少电能损失,惟一的就是要减少线的长度和增加截面积。
附1,线损率计算公式
线损率是供电系统的重要经济技术指标,它表示线路上所损失的电能占线路首端输出电能的百分数。
但是线损率很少以一条线路进行考核,多是以一个电力系统或一个供电区域来计算它的综合线损率。
线损率不仅可以综合反映一个单位或一个区域的供电经济性,而且也可以间接反映供电的技术条件和管理水平。
不论是一个国家,一个大型电力系统或一个供电区域,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几。
线损率ΔP%可按下式计算:
ΔP%=(供电量-用电量)÷供电量×100%
式中的供电量和用电量均以供、受端电度表的抄表电度为准。有时也可按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率
ΔP%=P′÷P×100%
式中:P′——线路的损失功率,kW;
P——首端输送功率,kW。
附2,线路损耗计算公式
240平方毫米400v低压.200米长的架空线路.电流约560安请如何计算它的线损。
附2,关于低压配电线路线损的计算和公式?
问题:单位大约1KM 380V低压3相4线低压线路,导线采用95裸铝线,现3相电流为128A,60A,80A,我想知道我们这个线路如长期运行,全年线损为多少?如何计算?
解答:
电力网电能损耗简称线损率,线损可分为固定损耗、可变损耗、其他损耗三部分。
1、固定损耗:及设备只要带有电压,就要消耗电能,就会有损失。(电工天下 www.dgjs123.com)固定损耗与通过设备的电流或功率大小没有关系,不会随着负荷的大小而变化,所以叫空载损耗(铁耗)。主要包括变压器、调相机、电抗器、消弧线圈等设备的铁耗。
2、可变损耗:随着负荷的大小而变化,与电流的平方成正比。所以也叫做可变损失或短路损失(铜耗)。主要包括变压器的同好;调相机、调压器、电抗器、互感器、消弧线圈等设备的铜耗;输、配电线路的铜耗等。
3、其他损耗:指电能在输电、变电、配电、用电等过程中的一些不明损失,以及在供用电过程中的炮、冒、滴、漏等造成的损失,统称为不明损失或管理损失。主要包括计量装置本身的综合误差、计量装置故障;营业工作中的漏抄、漏计、错算等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。